新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

你知道消防水池的设置有哪些要求?小编告诉你!

所属分类:常见问题    发布时间: 2020-12-19    作者:admin
  分享到:   
二维码分享
符合下列条件之一时,应设消防水池:
 1. 在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时; 
2.市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 
消防水池的设置要求: 1.当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量的要求。 
2.当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。 
3.消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m时,不应大于96h,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。
4.消防水池的总管蓄水有效容积大于500m时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池,每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应满足.低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
 5. 消防水池应 ,并应在 等地点设置显示 的装置,同时应有 。
 
6.消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
7.储存有室外消防用水的供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m;取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m,与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m,与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防辐射热的保护措施时可减少为40m。 消防水池容积计算: 水池的容积分为有效容积(储水容积)和无效容积(附加容积)其总容积为有效容积和无效容积之和。 火灾延续时间,指灭火设施达到设计流量的供水时间。不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于下表规定: 工业建筑:甲乙丙类3h,丁戊类2h。 民用建筑:高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼、建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等3h。其他公共建筑和住宅2h。 建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却水幕设置部位墙体的耐火极限。 当建筑群共用消防水池,消防水池的容积应按消防用水量.大的一幢建筑物的用水量计算确定。 消防水池的补水:当消防水池 且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m ,当仅有消火栓系统不应小于50m . 高位消防水池的有效容积:
1.当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防给水用水量确有困难,但火灾补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量50%。
2.高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格。但当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有独立的出水管向消防给水系统供水。